페이지 정보

포인트 센서 LEAK-500-N-O-PTFE

누액감지센서 포인트 센서 LEAK-500-N-O-PTFE

본문

Leak-500-N-Ö-PTFE 기술 데이터시트 주요 사양

이 센서는 반도체 및 화학 공정의 드립 트레이(Drip tray)나 클린룸 바닥에 설치되어 화학용액, 수분 등의 누액을 정밀하게 감지하는

소형 저프로파일 센서입니다.


항목 사양 내용 비고

제조사 / 품번 Rechner Sensors (독일) / KA 9134 정식 파트 넘버

감지 방식 정전용량형 (Capacitive) 리퀴드 비접촉/접촉 감지

설정 감지 거리 (\(S_{n}\)) 2 mm 센서 바닥면 기준

출력 방식 NPN 3선식 DC 시스템

출력 기능 (접점) Normally Closed (NC / N-Ö) 액체 미감지 시 통전, 액체 감지 시 차단

동작 전압 (\(U_{B}\)) 10 ~ 35 V DC 정격 잔류 리플 10% 미만 권장

최대 출력 전류 (\(I_{e}\)) 250 mA 부하 구동 한계 전류

하우징 및 케이블 재질 PTFE (테프론) 고부식성 화학 물질 저항성 우수

보호 등급 IP 67 완전 밀봉 구조

사용 환경 온도 -25 °C ~ +70 °C 결빙 없는 상태

하우징 치수 직경 Ø 38 mm / 높이 18.8 mm 바닥과의 이격 공간 약 2.8mm 내장

상세정보


thumb-128_580x580.png

 

 

 

 Leak-500-N-Ö-PTFE 기술 데이터시트 주요 사양


이 센서는 반도체 및 화학 공정의 드립 트레이(Drip tray)나 클린룸 바닥에 설치되어 화학용액, 수분 등의 누액을 정밀하게 감지하는 


소형 저프로파일 센서입니다.



항목                                                           사양 내용                                            비고


제조사 / 품번                       Rechner Sensors (독일) / KA 9134                      정식 파트 넘버


감지 방식                         정전용량형 (Capacitive)                               리퀴드 비접촉/접촉 감지


설정 감지                                     거리 (\(S_{n}\))2 mm                          센서 바닥면 기준


출력 방식                                             NPN                                                         3선식 DC 시스템


출력 기능 (접점)              Normally Closed (NC / N-Ö)                       액체 미감지 시 통전, 액체 감지 시 차단


동작 전압 (\(U_{B}\))                10 ~ 35 V DC                                   정격 잔류 리플 10% 미만 권장


최대 출력 전류 (\(I_{e}\))                    250 mA                                        부하 구동 한계 전류


하우징 및 케이블 재질                         PTFE (테프론)                                    고부식성 화학 물질 저항성 우수


보호 등급                                          IP 67                                           완전 밀봉 구조


사용 환경 온도                           -25 °C ~ +70 °C                                   결빙 없는 상태


하우징 치수                   직경 Ø 38 mm / 높이 18.8 mm               바닥과의 이격 공간 약 2.8mm 내장


 

3선식 DC 결선도 및 핀 배열 (Connection Diagram)

 

 

Leak-500-N-Ö-PTFE 는 별도의 커넥터형이 아닌, 기본 2m PTFE 차폐 케이블(Screened Cable) 

 

일체형 제품입니다. 부하(릴레이 또는 PLC 입력 카드)를 전원의 플러스(+) 단자와 센서의 출력선 

 

 사이에 연결하는 NPN 오픈 콜렉터 방식입니다. [1, 2]

 

 

 

케이블 와이어 색상별 배열 및 배선 방법

 

 

[ 브라운 (BN) ] ────────────────────────── + 10 ~ 35V DC 전원 (+)

 

                                                            

                                                    │ [ 부하 (릴레이 또는 PLC 입력) ] │   

 

 

 [ 블랙 (BK) ] ───────────────────────┘ 출 시그널 (NPN NC)                    

 

 

 

[ 블루 (BU) ] ────────────────────────── 0V (GND / -) 

 

 

 

1,  브라운 (Brown / BN): 전원의 플러스 단자(+VCC)에 연결합니다. 

 

2, 블루 (Blue / BU): 전원의 마이너스 단자(0V / GND)에 연결합니다  

 

3, 블랙 (Black / BK):출력선(Output) 입니다. NPN 출력이므로 릴레이 코일의 한쪽 끝이나 PLC 

 

    NPN 입력 포트에 연결합니다. 

 

   *

NC(Normally Closed) 특성상: 평상시(액체가 없을 때)에는 블랙(BK) 선이 내부적으로 그라운드(0V)와 연

 

결된 상태(On)를 유지하다가, 액체가 감지되는 순간 출력이 떨어지며(Off) 경보가 발생합니다. 센서 

 

단선이나 

 

전원 공급 차단 시에도 설비가 안전하게 멈추도록 오프세이프(Fail-Safe) 회로를 구성할 때 유리합니다.

 
 

 

 

 

 

 

 

만약 PLC나 릴레이 결선 중에 풀업 저항 연결이나 서프레서 다이오드(서지 흡수) 회로 구성 관련하여 추가 기
술 문의가 있으시거나, 해당 사양을 기반으로 한 국산 호환 센서(예: 성화&테크 등) 리스트가 필요하시다면 
편하게 말씀해 주세요.
 
 
       [ 브라운 (BN) ] ────────────────────────── + 10 ~ 35V DC 전원 (+)
                                     │
                                   [ 부하 (릴레이 또는 PLC 입력) ]
                                     │
       [ 블랙 (BK) ]   ───────────────────────┘ 출 시그널 (NPN NC)
       
       [ 블루 (BU) ]   ────────────────────────── 0V (GND / -)