페이지 정보
누액감지센서 포인트 센서 LEAK-500-N-O-PTFE
본문
이 센서는 반도체 및 화학 공정의 드립 트레이(Drip tray)나 클린룸 바닥에 설치되어 화학용액, 수분 등의 누액을 정밀하게 감지하는
소형 저프로파일 센서입니다.
항목 사양 내용 비고
제조사 / 품번 Rechner Sensors (독일) / KA 9134 정식 파트 넘버
감지 방식 정전용량형 (Capacitive) 리퀴드 비접촉/접촉 감지
설정 감지 거리 (\(S_{n}\)) 2 mm 센서 바닥면 기준
출력 방식 NPN 3선식 DC 시스템
출력 기능 (접점) Normally Closed (NC / N-Ö) 액체 미감지 시 통전, 액체 감지 시 차단
동작 전압 (\(U_{B}\)) 10 ~ 35 V DC 정격 잔류 리플 10% 미만 권장
최대 출력 전류 (\(I_{e}\)) 250 mA 부하 구동 한계 전류
하우징 및 케이블 재질 PTFE (테프론) 고부식성 화학 물질 저항성 우수
보호 등급 IP 67 완전 밀봉 구조
사용 환경 온도 -25 °C ~ +70 °C 결빙 없는 상태
하우징 치수 직경 Ø 38 mm / 높이 18.8 mm 바닥과의 이격 공간 약 2.8mm 내장
링크 및 다운로드
상세정보

Leak-500-N-Ö-PTFE 기술 데이터시트 주요 사양
이 센서는 반도체 및 화학 공정의 드립 트레이(Drip tray)나 클린룸 바닥에 설치되어 화학용액, 수분 등의 누액을 정밀하게 감지하는
소형 저프로파일 센서입니다.
항목 사양 내용 비고
제조사 / 품번 Rechner Sensors (독일) / KA 9134 정식 파트 넘버
감지 방식 정전용량형 (Capacitive) 리퀴드 비접촉/접촉 감지
설정 감지 거리 (\(S_{n}\))2 mm 센서 바닥면 기준
출력 방식 NPN 3선식 DC 시스템
출력 기능 (접점) Normally Closed (NC / N-Ö) 액체 미감지 시 통전, 액체 감지 시 차단
동작 전압 (\(U_{B}\)) 10 ~ 35 V DC 정격 잔류 리플 10% 미만 권장
최대 출력 전류 (\(I_{e}\)) 250 mA 부하 구동 한계 전류
하우징 및 케이블 재질 PTFE (테프론) 고부식성 화학 물질 저항성 우수
보호 등급 IP 67 완전 밀봉 구조
사용 환경 온도 -25 °C ~ +70 °C 결빙 없는 상태
하우징 치수 직경 Ø 38 mm / 높이 18.8 mm 바닥과의 이격 공간 약 2.8mm 내장
3선식 DC 결선도 및 핀 배열 (Connection Diagram)
Leak-500-N-Ö-PTFE
는 별도의 커넥터형이 아닌, 기본 2m PTFE 차폐 케이블(Screened Cable)
일체형 제품입니다. 부하(릴레이 또는 PLC 입력 카드)를 전원의 플러스(+) 단자와 센서의 출력선
사이에 연결하는 NPN 오픈 콜렉터 방식입니다. [1, 2]
케이블 와이어 색상별 배열 및 배선 방법
[ 브라운 (BN) ] ────────────────────────── + 10 ~ 35V DC 전원 (+)
│ [ 부하 (릴레이 또는 PLC 입력) ] │
[ 블랙 (BK) ] ───────────────────────┘ 출 시그널 (NPN NC)
[ 블루 (BU) ] ────────────────────────── 0V (GND / -)
1, 브라운 (Brown / BN): 전원의 플러스 단자(+VCC)에 연결합니다.
2, 블루 (Blue / BU): 전원의 마이너스 단자(0V / GND)에 연결합니다
3, 블랙 (Black / BK):출력선(Output) 입니다. NPN 출력이므로 릴레이 코일의 한쪽 끝이나 PLC
NPN 입력 포트에 연결합니다.
*
NC(Normally Closed) 특성상: 평상시(액체가 없을 때)에는 블랙(BK) 선이 내부적으로 그라운드(0V)와 연
결된 상태(On)를 유지하다가, 액체가 감지되는 순간 출력이 떨어지며(Off) 경보가 발생합니다. 센서
단선이나
전원 공급 차단 시에도 설비가 안전하게 멈추도록 오프세이프(Fail-Safe) 회로를 구성할 때 유리합니다.